c  900
до 1800

8 800 333-33-40

Звонок и с мобильного по России бесплатный

  •  

Комментарии пользователя Andryus Rudis

Что нового Блог (2) Посты (8) Коментарии (103) Отзывы (0) Вопросы и ответы (0)
0
Andryus
20-04-2012 07:17:03   
Рециркуляция это явление. Она либо есть, либо нет. А то что вы говорите - это процент подмеса свежего воздуха. При этом нельзя говорить если подмес составляет 30%, то рециркуляция 70%, поскольку воздух, забираемый кондиционером из помещения, также может составлять долю свежего воздуха недавно "закачанного" кондиционером в это же помещение.
Есть в ОВиК понятие кратности воздухообмена, но это несколько другая история.
+4
Andryus
20-04-2012 07:08:50   
Например, отключить подающую воздух трубку от внутреннего блока и измерить специальным прибором. Это один из вариантов, уверен есть и другие, но я монтажом лично не занимаюсь, специалистам будет виднее, как лучше это сделать.
+2
Andryus
20-04-2012 07:05:03   
Игорь, вы впринципе правы наша с Вами дискуссия перешла в неправильное русло, поскольку Вы уже хамите и в упор не замечаете и не пытаетесь осмыслить официальные документы. Рециркуляцией не является обработка воздуха, без подмеса наружного воздуха. Причем под обработкой понимают воздействие на любые два параметра это температурная обработка и работа с удельной влажностью. Поскольку мои сообщения и мои аргументы Вы игнорируете, дальнейшая дискуссия с Вами на эту тему теряет смысл.
+2
Andryus
19-04-2012 18:51:37   
Цитирую Igor Andreev:
А по мне так, с терминологией, проблемы у Вас.
Честно говоря утомили, учите мат. базу. До скорого.


Все таки обиделись :)
Ну чтож каждому свое, я, по моему, более чем убедительно обосновал свою позицию ;)
+2
Andryus
19-04-2012 18:42:18   
Цитирую Igor Andreev:
рециркуляция воздуха
(ре- + лат. circulatio круговращение) многократное использование одного и того же объема воздуха в замкнутой системе воздухообеспечения с повторной его обработкой (фильтрацией, увлажнением или обезвоживанием и др.).
http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/40624


Ну мы же с вами не медики :) на флоте табуретка - баночкой называется, но это же ни о чем ни говорит.

Если брать за основу тот же сайт, что и Вы, но только строительный, а не медицинский словарь, мы получим другое толкование:

рециркуляция воздуха
подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения. (Смотри: ТСН ОВК-2000 МО. ТСН 41-302-2000. Отопление, вентиляция и кондиционирование.)
Источник: "Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.


http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/11024

П.С. но по крайней мере дискуссия уже приобрела предметный характер. Честно, Игорь, без обид, действительно, в терминологии можно запутаться, но я понимаю о чем Вы говорите. Просто именно в строительном смысле понятие рециркуляции воздуха понимается как подмес. С точки зрения логики это не совсем правильно. Потому что тогда корректнее было бы назвать подмес, чем то вроде реинновации воздуха, а не рециркуляции ;)
+2
Andryus
19-04-2012 18:36:47   
Цитирую Igor Andreev:
Цитирую Andryus @Uni_El_Sib Rudis:
П[quote name="Andryus @Uni_El_Sib Rudis"] Для необходимой рециркуляции следует пользоваться канальными или компактными системами приточно-вытяжной вентиляции. А кондиционер с опциями подмеса и увлажнения рассматривать только в контексте Luxery потребления.

Я понял!!! Кстати, с чего все началось:)


Ну да, под рециркуляцией воздуха понимается подмес наружного воздуха в помещение. Лучше всего с этой задачей справляются приточно-вытяжные установки. Далее канальные кондиционеры. А Ururu Sarara с этой задачей терминологически справляется, но по факту этого недостаточно, поэтому это оборудование приобретается в качестве топового на рынке людьми которое просто любят самое технологически навороченное. Не всем же ездить на феррари, а во многих моделях даже магнитолы нет чтобы облегчить вес машины ;)
+3
Andryus
19-04-2012 18:25:45   
Цитирую Igor Andreev:
Замечательно, а кто говорит об одном помещении. В режиме рециркуляции может обрабатываться, хоть однообъемное помещение, хоть целое здание. Воздушное отопление - например.
При чем здесь приток. По поводу поста г-на Афанасьева, все как-то не очень. Честно говоря, утомила полемика и разговор ни о чем. Я вам привел доводы - вы не вняли. Зайдите завтра в Инжиниринг (я имею ввиду UEL) и задайте им вопрос по рециркуляции, а мне проводить ликбез некогда.
Я просто о том, что если уж Вы выступаете от лица уважаемой компании - не пишите бред. Я понимаю, что у вас появился новый бренд и он нуждается продвижении в но... Давайте заниматься своими делами: ваше - продавать оборудование, мое - продавать системы с этим оборудованием.



:)
теперь приходится цитировать первую часть своего сообщения, Вам так и не удается прочитать его полностью.

Рециркуляция воздуха - это подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения;
Источник: СНиП 41-01-2003

Доводов я не видел, у меня на каждое слово есть ссылки - это и есть доводы. Скорее всего Вы, просто, не до конца ориентируетесь в терминологии.

Цитата:
если уж Вы выступаете от лица уважаемой компании - не пишите бред.


буду очень признателен, если Вы покажете мне хоть одно мое слово, которое является бредом (естественно с обоснованием и со ссылками на это обоснование).
+2
Andryus
19-04-2012 17:44:11   
Сергей Афанасьев, чей ответ я процитирую

Цитата:
Ставили Daikin с приточкой, ставили просто приточку, ставили канальник с приточкой, везде проводили замеры по поступлению воздуха.


по замеру комфорта ничего не говорил, на всякий случай.

П.С. не стремился что то рекламировать, взял первую попавшуюся ссылку, на прибор замера подачи воздуха.
+3
Andryus
19-04-2012 17:38:41   
Я еще раз выделю абзац, который, видимо, не удалось прочить с первого раза:

рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами.
Источник: СНиП 41-01-2003

П.С. я не ставил, вопрос а отвечал на Вашу реплику:
Цитата:
Канальный кондиционер, как и любой другой обеспечивает 100% рециркуляцию воздуха, т.е. 100% перемещения объема внутреннего воздуха. Рециркуляция не имеет ни малейшего отношения к свежему воздуху. Вы о чем, господа? Уважаемые специалисты, зачем вводить людей в заблуждение?
+1
Andryus
19-04-2012 16:20:27   
для этого есть специальные приборы.

Но, как я уже понял, вы специалист - вам виднее.
11
страниц
11
страниц